bullet
Участник
- Сообщения
- 7 092
То есть кабель проводится просто через пропил в черепице?
Когда увидел толщину кабеля, сразу понял, что соединение последовательное.
Напряжение вольт 500, наверное?
То, что у инвертора четыре входа - прикольно. Видимо, для четырёхскатных крыш: чтобы искать точки максимальной эффективности раздельно.
Да, просто выводится через пропил. Оно ж потом все закроется панелями, а вода не затечет - потому что пропил в нижней части черепицы, который лежит на нижней черепице, там перекрытие сантиметров 5-7.
Напряжение надо рассчитывать - смотрим в инструкцию Wechselrichter:

Ему оптимально будет до 980 Вольт на стринг.
Смотрим датенблатт модулей:

То есть один будет выдавать максимум около 33 В. Итого на один стринг не больше 980/33=29 модулей.
Но так как крыша у меня двухскатная, то вопрос вообще отпал сам собой)
Нельзя соединять модули с разных половин крыши - весь стринг "подстроится" под самый слабо освещенный модуль и снизится выдаваемая мощность всего стринга. Если на крыше есть какие-то объекты, бросающие тень на модули, это надо учесть - на те модули, которые потенциально могут оказаться в тени, надо ставить Optimierer, который будет "отсекать" модуль, если он будет в тени, чтобы по максимуму использовать остальные хорошо освещенные модули