Vladimir_Minsk
Новичок
- Сообщения
- 280
Есть ряд особенностей у S7-1500H, которые не позволяют в полной мере назвать его H-кой:Так это ещё и S7 Classic что ли? Тогда там с SCL всё по-другому. Почему не 1500h? Там и беспорядочных связей типа модбас и профибас не будет....
1. Он пока не умеет обновлять HW-Config без остановки. В принципе, дальше можно уже не писать
2. Он пока не умеет грузить F-программу без стопа. В принципе, дальше можно уже не писать
2. До TIA18 единственный вариант резервирования AS-Bus был MRP, а там задержка до 200мс при переключении/разрыве. с 18 версии стало веселее.
3. По памяти до 50мс задержка при переключении ЦПУ Master/StandBy.
4. При резервировании MRP в случае разрыва кольца ЦПУ не войдут в Run-Redundant до тех пор, пока кольцо не будет восстановлено.
Может чего забыл.
Но есть одно НО.
Представьте, что вы бежали марафон с двумя сумками, набитыми кирпичами, в руках. А потом их бросили.
Вот что чувствует программист, когда переходит с 400H и Step7+CFC на 1500 + TIA.