Так это ещё и S7 Classic что ли? Тогда там с SCL всё по-другому. Почему не 1500h? Там и беспорядочных связей типа модбас и профибас не будет....
Есть ряд особенностей у S7-1500H, которые не позволяют в полной мере назвать его H-кой:
1. Он пока не умеет обновлять HW-Config без остановки. В принципе, дальше можно уже не писать :)
2. Он пока не умеет грузить F-программу без стопа. В принципе, дальше можно уже не писать :)
2. До TIA18 единственный вариант резервирования AS-Bus был MRP, а там задержка до 200мс при переключении/разрыве. с 18 версии стало веселее.
3. По памяти до 50мс задержка при переключении ЦПУ Master/StandBy.
4. При резервировании MRP в случае разрыва кольца ЦПУ не войдут в Run-Redundant до тех пор, пока кольцо не будет восстановлено.
Может чего забыл.

Но есть одно НО.
Представьте, что вы бежали марафон с двумя сумками, набитыми кирпичами, в руках. А потом их бросили.
Вот что чувствует программист, когда переходит с 400H и Step7+CFC на 1500 + TIA.
 
  • 👍
Реакции: 1 user

ukhanev

Новичок
Сообщения
148
а правда что в Германии проекты на SPPA T-3000 может делать только Siemens?
Честно говоря про Германию не знаю, вполне возможно. Но в странах бывшего СНГ я знал много проектов на SPPA которые делали не Siemens-Energy.
 

ukhanev

Новичок
Сообщения
148
таааааак, как оно у Вас подключено: к ЦПУ напрямую или через вот этого зверя?
Посмотреть вложение 22403
В SPPA есть специальная железка для коммуникации CS3000.
В PCS7 использовал специальную библиотеку для стандартного 443-5. Но там было немного сигналов.

Как-то раз, до переезда, использовал мультипротокольный конвертер insat в OPC UA. Ибо была большая солянка протоколов и лень было для каждого устройства внутри PCS что-то свое городить.
 
  • 👍
Реакции: 1 user